中央空调的声音(空调声音大嗡嗡响),中央空调噪音大怎么处理方法

发布日期:2024-11-20 20:20:36 更新时间:2024-11-22 00:53:03 浏览次数:2551  

一、中央空调外机声音大的原因及解决办法是什么呢?

中央空调外机降噪—室外机支架安装不水平

室外机支架安装不水平,或者组合支架各固定螺丝紧固不到位变形,会造成室外机底脚不平,导致空调噪音大。这时应重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝。 中央空调外机降噪—室外机底螺丝受力不均匀

重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。

中央空调噪音大 中央空调外机降噪—室外机安装位置不当

中央空调的声音(空调声音大嗡嗡响),中央空调噪音大怎么处理方法

首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件。 中央空调外机降噪—室外机压缩机噪音大

如果压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。

中央空调的声音

二、家用中央空调哪个声音最轻家里要安装中央空调,哪种比较好,声音小,

其实中央空调的声音都差不多,现在也有超静音风盘,同时风盘都是暗装在吊顶内的,所以基本上没什么噪音,刚开的时候可以使用大风,半小时后就可以使用小风了,保证房间内几乎没声音。

三、中央空调噪音标准

制冷量在2500-4500W的分体式空调,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。你可以看看五度空调,我家用的时候特别静音,完全在标准值以下。国家标准规定,空调室内机噪音小于48分贝,室外机噪音小于58分贝。

中央空调的声音

四、中央空调运行时声音是否很响?

在保证安装质量的情况下,中央空调室内机的运行噪音约30分贝,远低于国家标准,所以几乎感觉不到。百度 “正邦楼宇”“广州大金中央空调”这要看您选择的什么类型和品牌的中央空调,任何空调都存在噪音,不过我们可以采用合理的空调形式来降低噪声。下面,为您介绍几种降低中央空调噪音的方法。

1、选择合适的低噪声设备

除合理地设计空调系统气流组织形式外,选用质量先进的低噪声设备、控制风管及冷冻水管的流速也是降低空调系统噪声的关键。新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人群中,因此必须选用质量好、噪声低的产品。

2、为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。

3、用合理的施工方法以降低噪声还是主要的措施,具体可从以下儿方面考虑:

A、设备安装:新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管。在空调机房内进行吸音处理,比如住空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声的外传,或在机房内贴吸声材料,采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,以增强吸声效果,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声Iq窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。

B、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或任梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用不燃材料填封。

C、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温。与静压箱一样内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降噪声,风管截面积都比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声,建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。

D、冷冻水管主管支架安装:比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据我在多年来的安装工程的实践经验,发现噪音可能会沿冷冻主管传递,出口处一般可达到70dB~80dB,距出口20m后可降至50dB。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的伤害。经过同行们的研究、试验,对刚性支架作出改进,即在原主管刚性支架上加弹簧减振器,这样使得噪音及振动得到有效消除。即噪音及振动在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。

4、增大出风口面积,降低风速的试处理,使该空调风机盘管的送风噪声得到较好的控制。

5、有效控制房间内国家允许噪声标准,可从以下几方面去控制:

A、设备设置的位置及选型的优化。

B、风管系统设计优化。

C、设备的安装减震及管道隔振。不响呀,我们单位大厦里面用的中央空调,美神额么动静。晚上夜深人静的话,可能有一点点声音。一般空调正常声音在30分贝左右,中央空调行业内最低的噪音大概在22分贝左右,最高的也就是35分贝左右,30分贝的声音是个什么样的概念呢,相当于安静的图书馆的噪音值或者说人窃窃私语的声音,不影响人的正常休息与活动。当然如果是天花板内藏式风管机,这个也跟安装的质量有关的。